Mansoura Elecrical Engineering
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
انواع
المواضيع الأخيرة
»  برنامج بروتس لمحاكاة الدوائر الإلكترونية Proteus Professional 7.10 SP0
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالسبت أغسطس 31, 2013 12:38 pm من طرف السايح محمد

»  تطبيقات عامة على البوابات المنطقية Logic Gates
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 12:58 pm من طرف ahmed2006

»  برنامج Flowcode Pro For PIC v5.2 Full نسخة حديثة وكاملة
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 26, 2013 11:54 am من طرف ahmed2006

» لماذا يلبس اليهود قبعة صغيرة ؟
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 4:28 pm من طرف Admin

» كيف تجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر؟
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 3:29 pm من طرف Admin

» أشد أنواع الهجر هجر القرآن الكريم
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2013 10:26 am من طرف Admin

»  الأهمية البالغة للبسملة
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2013 10:26 am من طرف Admin

» من علامات حب الله للعبد
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2013 10:25 am من طرف Admin

»  الاوقات التي يستحب فيها الدعاء
 وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2013 10:24 am من طرف Admin


 

  وقاية المحولات الكهربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



الساعة :
عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 04/04/2013

 وقاية المحولات الكهربية Empty
مُساهمةموضوع: وقاية المحولات الكهربية    وقاية المحولات الكهربية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 05, 2013 6:42 pm



السلام عليكم



وقاية المحولات الكهربية
Transformers Protection



1- أعطال المحولات

يمكن تحديد معظم ظروف الأعطال التي تحدث لمحولات القوي كالتالي:


أ) الأعطال الأرضية
حدوث
عطل في ملف المحول يؤدي إلى وجود تيارات تعتمد على المصدر والممانعة
المتصلة بين نقطة التعادل بين المحول والأرض والمفاعلة التسريبية leakage
impedance للمحول ومكان العطل في الملفات بالإضافة إلى تأثير توصيلات
الملفات على قيمة تيار العطل. ففي حالة كون الملفات متصلة بالشكل النجمي Y
وتتصل نقطة التعادل بالأرض خلال ممانعة Zg سيعتمد تيار العطل على قيمة Zg
ويتناسب مع المسافة بين نقطة العطل ونقطة التعادل. و إذا كانت (Zg=o) وهذا
يعني أن نقطة التعادل مؤرضة تأريضا مباشرا فسوف تتأثر قيمة تيار العطل
بالمفاعلة التسريبية .

ومن الواضح أن قيمة المفاعلة التسريبية
تعتمد على مكان العطل نفسه أي أن المفاعلة التسريبية تقل كلما كان العطل
قريبًا من نقطة التعادل . كنتيجة لذلك يزداد تيار العطل كلما كان العطل
قريبًا من نقطة التعادل. و الشكل (1) يعرض مقارنة بين التغيرات العامة في
تيار العطل مع مكان العطل في حالة توصيل الملفات بالشكل النجمي Y . وفى
حالة توصيل الملفات بشكل دلتا سيكون مستوي تيار العطل اقل من تيار العطل في
حالة التوصيل النجمي مع تأثر القيمة الفعلية للتيار بطريقة الـتأريض
المستخدمة في نظام القوي.

أما تيارات أعطال الطور فغالبًا تكون أقل
في حالة توصيل الملفات بالشكل المثلثي نتيجة المعاوقة العالية للعطل ويتم
أخذ هذا العامل في الاعتبار عند تصميم نظام الحماية لهذا الملف.

 وقاية المحولات الكهربية F7kk0wtnggc3zrr7c217

ب) أعطال قلب المحول
هذا
النوع من الأعطال يكون نتيجة إنهيار العزل و يؤدي الي سريان تيار دوامي
مسببًا إرتفاع في درجة الحرارة والذي يمكن أن يصل لقيمة تكفي لتدمير الملف.

ج) أعطال داخل اللفات
هذا
النوع يحدث نتيجة شرارة عرضية في الملفات والتي تحدث بسبب التغيرات
الفجائية لجهد الخط وحدوث عطل تماس في عدد قليل من لفات الملف سينتج تيارات
عالية في الحلقات التي حدث لها عطل التماس ولكن تيارات الأطراف ستكون
صغيرة.

د) أعطال وجه - إلى - وجه
هذا النوع نادر الحدوث ولكنها تؤدي إلى حدوث تيارات عالية القيمة تتشابه مع الأعطال الأرضية.

هـ) أعطال الخزان
يؤدي هذا العطل إلى فقد في الزيت مما يقلل من العزل ويؤدي أيضًا إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة.

و
بالإضافة إلى ظروف الأعطال التى تحدث داخل المحول نفسه توجد بعض العوامل
الخارجية والتى تحدث ظروف طبيعية تؤدي إلى إجهادات على المحول وهذه الظروف
تشمل:
1- زيادة الحمل: والذي يؤدي إلى زيادة الفقد في المقاومة I2 R (مربع التيار في المقاومة) وما يرتبط معه من زيادة درجات الحرارة.
2- أعطال النظام: وتحدث أثار مشابه ولكن أحيانًا تكون أخطر بكثير من تلك الناتجة عن زيادة الحمل.
3- ارتفاع الجهد: غالبا ما تكون نتيجة التغيرات الفجائية العابرة أو زيادة الجهد محدثًا إجهادات في العزل وزيادة في الفيض.
4- تشغيل النظام عند تردد أقل: يؤدي إلى زيادة الفيض مسببًا حدوث فقد في القلب مرتبطًا بزيادة في درجة الحرارة.


2- ظواهر مغناطيسية و حرارية


عندما
يتم تشغيل المحول عند أي نقطة من نقاط موجة جهد المصدر ستعتمد القيم
القصوى للفيض في القلب على الفيض المتبقي residual magnetism وأيضًا على
لحظة التشغيل وتكون القيمة العظمي للفيض أعلي من قيمته في حالة الاستقرار
وتكون مقيدة بتشبع القلب ويكون تيار المغنطة اللازم لإنتاج فيض القلب من 8
إلى 10 مرات من القيمة العظمي لتيار الحمل الكامل وليس له مكافئ في الملف
الثانوي وهذه الظاهرة تسمي تيار المغنطة المتدفق magnetizing inrush
current وتظهر على أنها عطل داخلي. وأعلي تدفق للتيار يحدث إذا تم توصيل
المحول في الشبكة عندما يكون جهد المصدر يساوي صفر.

وبإدراك ذلك
يكون من الحتمية عند تصميم المرحلات التفاضلية أنها لا تعمل في حالة تيار
المغنطة المتدفق وتستخدم عدد من الطرق والتى تعتمد أساسًا على خواص
توافقيات التيار المتدفق لمنع عمل المرحل خلال تيارات التدفق العالية.

و
بوضع وحدة حساسة للحرارة داخل خزان المحول تكون قادرة على حماية المحول من
زيادة الحرارة نتيجة التسخين. وتستخدم مرحلات زيادة التيار كحماية إضافية
مع تأخر في الزمن أعلي من المضبوط عليه مرحل الحماية الرئيسي. و يتم
استخدام الحماية المحدودة للأعطال الأرضية في حالة توصيل الملفات بالطريقة
النجمية Y وهذه الطريقة تظهر في شكل (2). حيث يتساوي مجموع تيارات الأطوار
مع تيار نقطة التعادل ومن ثم لا يستجيب المرحل للأعطال الموجودة داخل
الملفات.


 وقاية المحولات الكهربية Ydjn6buwhombl2o86llp

3- الوقاية التفاضلية

هي الطريقة الأساسية لحماية المحولات مع الأخذ في الاعتبار بعض النقاط وهي:


1- نسبة التحويل: يجب أن تتوافق القيم المقننة لمحول التيار مع التيارات المقننة لملفات المحول الذي يتم توصيله به.
2-
ونتيجة وجود فرق في الطور الزاوي بمقدار 30o بين الملفات المتصلة من
الناحية النجمية Y والناحية المثلثية وحقيقة أن مكونات التتابع الصفرية في
الناحية النجمية Y لا تظهر على أطراف الناحية المثلثية يتم توصيل محولات
التيار بالشكل النجمي Y للملف المتصل على شكل المثلثي وتوصل بالشكل المثلثي
للملف المتصل على الشكل النجمي Y.

ويوضح شكل (3) نظام الوقاية
التفاضلية الذي يطبق على محول من النوع دلتا Y/. ويوضح شكل (4) تفاصيل نظام
الوقاية التفاضلية لمحول ثلاثي الملفاتY /دلتا/Y وعندما يتم توصيل محولات
التيار بالشكل دلتا يجب أن تقل القيم المقننة الثانوية بمقدار: ( 1/3) مرة
من القيم المقننة الثانوية للمحولات المتصلة بالشكل النجمي Y.

3-
وجود بعض السماحية عند تغيير نقطة التفرع tap changing باستخدام ملفات
تقييد الحركة والتى تحدث انحياز (Bias) ويجب أن يتم اختيار ملف الانحياز
بحيث يتعدى تأثيره أعلي انحراف نسبي .

 وقاية المحولات الكهربية R9kjliugmiz353zvcur2

 وقاية المحولات الكهربية Bft7vyt3il9hsvf4nx3


مثال
محول
دلتا Y/ ، 15 ميجا فولت أمبير ، 33/11 كيلو فولت و به نظام وقاية تفاضلية
وبنسب التحويل لمحولات التيار الموضحة في شكل (1) ، أحسب تيارات المرحل عند
تمام الحمل . وأوجد أقل قيمة لضبط تيار المرحل ليسمح بزيادة في الحمل
بمقدار 125 %.



4- الوقاية بنظام Buchholz



بالإضافة
إلي نظم الوقاية السابق ذكرها لحماية المحولات فمن الشائع استخدام أنواع
المرحلات التي تعمل بالغاز سواء أكان لمجرد الإنذار أو التشغيل الفعلي
وواحدا من أشهر أنواع هذه المرحلات هو مرحل Buchholz .

وتعمل
الأعطال التي تحدث خلال المحول على تسخين وتحليل الزيت الموجود في خزان
المحول , وتحليل الزيت يؤدي إلى خروج غازات مثل الهيدروجين و أول أكسيد
الكربون و هيدرو كربونات خفيفة والتي تخرج ببطء في الأعطال الخفيفة وبسرعة
في الأعطال ذات الشرارة العالية والخطيرة. وفى حالة المرحلات التي تعمل
بالغاز تم استخدام هذه الظاهرة فبالرجوع إلى شكل (2) يتم توصيل المرحل
بماسورة تؤدي إلى الخزان وكلما تراكم الغاز يهبط مستوي الزيت وتنزل العوامة
وتعمل على تشغيل مفتاح ذو موصل زئبقي حتى يصدر صوت إنذار. و يمكن أخذ عينة
من الغاز وعمل تحليلات كيميائية عليه حتى يمكن تصنيف نوع العطل ففي حالة
أعطال الملفات تعمل الشرارة الكهربائية على إخراج غاز بمعدل إطلاق عالي
مسببًا حركة المروحة
(V) التي تسبب تشغيل المرحل بواسطة أعمدة التلامس المتصلة بالمروحة.

يعمل نظام الوقاية Buchholz على إصدار إنذار لعدد من الأعطال وتشمل:
1- الأعطال دخل اللفات أو أعطال الملفات والتي تضمن مستويات القدرة المنخفضة فقط.
2- وجود نقاط ساخنة داخل القلب نتيجة حدوث أعطال قص على رقائق العزل.
3- وجود وصلات معيبة.
4- انهيار العزل داخل القلب.

وأغلب
الأعطال تؤدي إلى تشغيل نظام الوقاية بما فيها الأعطال الأرضية الخطيرة أو
الأعطال داخل ملفات الأطوار أو فقد الزيت عن طريق تسريبه.



 وقاية المحولات الكهربية 7ugjj5vp3fihq0p4bske



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://manselect.forumegypt.net
 
وقاية المحولات الكهربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  طرق تبريد المحولات
» توصيل القواطع الأتوماتيكية بالمحركات الكهربية
» كتاب معدات وانظمة توزيع القدرة الكهربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Mansoura Elecrical Engineering :: قسم الهندسة الكهربيه :: الآلات الكهربية-
انتقل الى: