الساعة : عدد المساهمات : 163 تاريخ التسجيل : 04/04/2013
موضوع: شروط توصيل المولدات على التوازى الجمعة أبريل 05, 2013 6:32 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شروط توصيل المولدات على التوازى
الفكره هي عندما تكون لديك مولدات وتريد آن تربطها مع شبكه الكهرباء المحلية , الربط هنا هو ما نتكلم عنه يسمى ربط مولدات مختلفه بشبكه الكهرباء "بالتغذيه المتوازيه للمولدات"
الشروط هي كالتالي :
1- يجب ان يكون فرق الجهد الخارج من المولد هو مساوً لفرق الجهد الخاص بالشبكه الكهربائية , في الغالب يكون هناك فرق لا يزيد عن 2 فولت The AC voltages of both generators should be equal. In practice the voltage of the on-coming generator is usually 1-2 volts higher than that of the other operating generator
2- يجب ان يكون الترد الخارج من المولد متساوً مع تردد الشبكه الكهربائية , في الغالب يكون هناك فرق كحد اقصى 2 هيرتز The frequencies of the on-coming generators must match when synchronized. In practice the frequency of the on-coming generator is 1-2 hertz higher than that of the on-line generator. This can be observed with lights or by using a synchroscope
3- يجب ان تكون تتابع الفازات الكهربائية واحد ABC-ACB The phase rotation of both generator systems must be the same ABC or ACB
الجهاز المستخدم في كلية ينبع الصناعية لتفيذ هذه العملية يسمى بـ Synchroscope وبالتحديد جهاز Three Dark Method وهو يعتمد على 3 لمبات تحديد الفازات الكهربائية
وهذا شكل مبسط لطريقة توصل جهاز اللمبات ما بينا لمولد والشبكه الكهربائية